• 马凳筋设置后总钢筋量增加数大于马凳筋钢筋量的问题

    没加筏板马凳筋前钢筋总量为1800T 加了马凳筋后汇总表措施筋(马凳筋)为22T,编辑钢筋中符合下数字准确,但钢筋总量却为1834T,多出了12T,查看了下钢筋明细,增加的钢筋多数在筏板上,还有4T分别增加在其他构件中,其中还有筏板上层构件,不理解是为何原因,请高人解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    重新汇总计算再查看钢筋量、核量。

    2012-11-25 21:07:32 

  • 检查一下基础筏板,马镫铁查看布置范围

    2012-11-10 21:13:01 

  • 应该是马凳筋的布置范围增加了。

    2012-11-10 10:28:24 

  • 这样是无法知道是什么原因造成的。只有你自己本人比较清楚,如增加的钢筋部位,或者有前后两种计算结果进行比较。