52****@qq.com 2016-01-18 13:46:59 | 河北省 安装 | 6260查看 4回答
消防工程系统调试费
我公司在一个消防工程里干了地下车库跟3栋楼,做预算时每个楼根据点数套了自动报警系统装置调试 ,甲方说明: 1、消防报警联动系统调试为室外工程设备安装调试(另在联动合同价内),楼里的报警设备安装已含设备本身的调测(工作内容: 校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测) 2、控制室是由室外对伍做的,整体调试是有室外对伍做的,调试是针对消防控制室设备对整个消防系统信号的整体调试。就调试一项未给室内施工单位。 联动调试与控制室主机相关,室外合同已注明室外主线路的队伍负责,所以应不给室内。但调试时无反馈信号,室内施工单位应负责检修。 有干消防的老师给我说下是否应该去掉室内的自动消防报警调试么?高分回赠,先谢谢了~
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不应记取报警调试,但是也不应出人工配合调试。应该是室外施工队伍调试,如发现是室内施工单位施工问题导致无法联动,室内施工队伍才应该负责维修。
2016-01-18 15:07:47
-
消防报警联动系统调试为室外工程设备安装调试(另在联动合同价内),楼里的报警设备安装已含设备本身的调测(工作内容: 校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测
--:楼内的设备本身调测完,消防控制室是室外的做的,那楼内就不给调试了。
调试是一个系统,控制室调试完就包含这个整个系统了,所以室内是不给的
2016-01-18 16:00:03
-
调试费用是控制室施工方应计取的费用。调试时的人工应由调试方负责。但是如果是因为你方施工质量问题造成调试工程量的,你方应负责。所以关键在于责任划分。但是责任划分往往是分不清楚的,所以应由你方与控制室施工方协商,控制室施工方负责调试,你方负责自己范围内配合调试,向调试方收取一定配合费。
2016-01-18 16:12:52
-
调试工作应由一家施工单位完成不能重复计取,当调试无反馈信号时,应查找原因,根据谁施工谁负责的原则进行处理。
2016-01-19 11:08:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看