• 请问这个湿式报警阀要套什么定额

    请问如大样1大样2都需要套什么定额,分开套还是定额已经含了,图3是定额图。如果是分开套,湿式报警阀已经套了,大样里面还有压力表,截止阀,过滤器这些我知道怎么套,那么请问:水力警铃,流量计,预留运行接口,延迟期这些怎么套?还有那个方框里面一个P是什么设备,期待您的回复,感谢~

    预留

    过滤器

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问如大样1大样2都需要套什么定额,分开套还是定额已经含了,图3是定额图。如果是分开套,湿式报警阀已经套了,大样里面还有压力表,截止阀,过滤器这些我知道怎么套,那么请问:水力警铃,流量计,预留运行接口,延迟期这些怎么套?还有那个方框里面一个P是什么设备

    1.水力警铃,补充定额子目。流量计:套第十册自动化控制仪表工程 预留试行接口,延迟器都没合适定额可以补充子目

    2.P是压力传感器

    3.湿式报警阀和其他截止阀,压力表,过滤器都需要单独套定额


    2016-01-19 13:38:04 