• 电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?

    电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?如果需要套管内穿线,应该套哪个?管内穿线不是都指的是BV 线么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    全统定额解释汇编中关于电缆:一般电缆敷设定额综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合计算的方式。

    因此,电缆不能再套管内穿线子目。可以再看一看本省定额的具体规定。

    2016-01-20 11:00:25 

  • 同意楼上的回答。

    2016-01-20 06:56:48 

  • 电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,此时电缆是要再套管内穿电缆子目。

    2016-01-20 09:12:04 

  • 保护管即使小于100,也是套100的子目,不能套配管的子目;电缆也不能套管内穿线子目,套电力电缆敷设的子目

    2016-01-20 12:10:27 

  • 电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,此时电缆不能再套管内穿线子目,直接套电缆章电缆穿管敷设子目。

    2016-01-19 20:55:07 

  • 电缆保护管敷设如果DN小于100时,定额套配管配线子目,电缆不能再套管内穿线子目,应该直接套电缆章电缆穿管敷设定额子目。

    2016-01-20 09:59:27 

  • 电缆安装穿管。走桥架等是不分敷设方式的,直接套电缆章节定额就可以了。建议你看看定额说明就清楚

    2016-01-20 10:23:42 

  • 按你描述的,一共只能套两个定额项,一是电缆敷设,一是电缆保护管,在没有其他项了

    2016-01-20 10:43:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!