若尘 2016-01-19 16:39:22 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3007查看 2回答
集水坑砼垫层
砼底板上布置上集水坑后,当绘制上底板砼垫层后,为什么集水坑处没有砼垫层,如何在集水坑上画垫层?集水坑为什么不能重叠布置(在砼底板上有一矩形水沟,而在水沟中间有一集水坑)。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砼底板上布置上集水坑后,当绘制上底板砼垫层后,为什么集水坑处没有砼垫层,如何在集水坑上画垫层?
——:可以定义绘制单独的集水坑垫层的
集水坑为什么不能重叠布置(在砼底板上有一矩形水沟,而在水沟中间有一集水坑)。
——:您这里是什么意思,底标高是一样的吗?您是怎么处理的
一会我找个资料给您看看,就是关于双集水坑的处理的
2016-01-19 20:09:00
-
砼底板上布置上集水坑后,当绘制上底板砼垫层后,为什么集水坑处没有砼垫层,如何在集水坑上画垫层?集水坑为什么不能重叠布置(在砼底板上有一矩形水沟,而在水沟中间有一集水坑)。
砼底板上布置上集水坑后,当绘制上底板砼垫层后,集水坑处不会有垫层的,它只布置在相应的筏板上,集水坑处的垫层需要定义集水坑垫层然后智能按集水坑布置.就可以布置了,集水坑是不能重叠布置的,对你所说的这种情况,可以分别定义不同标高的集水坑,把最底处的集水坑定义并布置,然后把两侧的水沟用自定义集水坑定义然后布置到低集水坑边即可.
2016-01-19 20:17:26