坏坏兔 2016-01-20 13:50:44 | 山东省 土建算量GCL2013 | 6233查看 3回答
防潮层的设置
图纸规定:内隔墙在地下室地面下60mm处设防潮层,做法:用1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚。图上4-4、7-7都是坡切的,未坡切的按6-6施工,我想问是否所有的未有坡切符号的也得做防潮层,就是所有砌体墙下均做呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸规定:内隔墙在地下室地面下60mm处设防潮层,做法:用1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚。图上4-4、7-7都是坡切的,未坡切的按6-6施工,我想问是否所有的未有坡切符号的也得做防潮层,就是所有砌体墙下均做呢?
是要所有墙体下都要做防潮层的,这个工程量是按面积计算,可以用砖基础的长度乘以基础的顶部宽度计算,套用6-2-5防潮层定额
2016-01-20 14:07:23
-
图纸规定:内隔墙在地下室地面下60mm处设防潮层,做法:用1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚。图上4-4、7-7都是坡切的,未坡切的按6-6施工,我想问是否所有的未有坡切符号的也得做防潮层,就是所有砌体墙下均做呢?【所有未剖切的地下室砌体内隔墙都要做防潮层的】
2016-01-20 14:07:48
-
内隔墙在地下室地面下60mm处设防潮层,做法:用1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚。图上4-4、7-7都是坡切的,未坡切的按6-6施工,我想问是否所有的未有坡切符号的也得做防潮层,就是所有砌体墙下均做呢?
——:不管您是否有剖切面的
只要是您的内隔墙在地下室的位置上是都要计算的
定额子目就是6-2-5,可是,如果是定义绘制墙体的话,墙体是不计算墙顶面积工程量的
那就需要您自己根据长度*宽度,自己计算工程量的
2016-01-20 14:13:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看