• 砌体加筋布置

    结构设计说明中:砌体拉结筋为2C6@500,拉结筋伸入墙内长度不小于墙长的1/5或700中大者。绘制砌体加筋时采用的是“自动生成砌体加筋”,设置的拉结筋长度均为700,如果一道墙仅为1000mm长,那么两边拉结筋会出现重叠,软件在汇总计算时会自动改变长度吗? 窗台压顶以下墙体需要布置拉结筋,窗户位置不需要布置,这儿地方该怎么设置? 在绘制砌体加筋时采用的是“自动生成砌体加筋”,布置完成之后需要对个别进行单独修改,下图5圆圈内的红色数字代表什么意思?

    拉结筋伸入墙内长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构设计说明中:砌体拉结筋为2C6@500,拉结筋伸入墙内长度不小于墙长的1/5或700中大者。绘制砌体加筋时采用的是“自动生成砌体加筋”,设置的拉结筋长度均为700,如果一道墙仅为1000mm长,那么两边拉结筋会出现重叠,软件在汇总计算时会自动改变长度吗? ([不会调整长度,这样的情况本身也应该互相搭接的,你也可以手动调整的])窗台压顶以下墙体需要布置拉结筋,窗户位置不需要布置,这儿地方该怎么设置? [这个软件会自动扣减窗洞位置的加筋的]在绘制砌体加筋时采用的是“自动生成砌体加筋”,布置完成之后需要对个别进行单独修改,下图5圆圈内的红色数字代表什么意思?[下图的700就是伸入墙内的长度]