• 电气配管吊顶敷设问题

    SCE是在吊顶内敷设,是平放在吊顶上吗还是其他?我看到清单内没有配管的支架,吊顶能够承受敷设在上面的配管工程量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、SCE是在吊顶内敷设,是平放在吊顶上吗还是其他?

    答:用管卡将电线管固定在顶板上或在吊架(固定在顶板上)上面敷设。

    二、我看到清单内没有配管的支架,吊顶能够承受敷设在上面的配管工程量吗?

    答:规范规定禁止利用吊顶的龙骨做电线管的吊架,必须采用独立的吊架(电线管自己的支吊架)。

    2016-01-22 08:36:23 

  • SCE是在吊顶内敷设,可以直接固定在吊顶龙骨上的。吊顶完全能够承受敷设在上面的配管工程量

    2016-01-21 23:07:05 

  • 你这是两个方面的内容:

    1、施工方面:按照施工规范去施工,肯定不可能直接放在吊顶上,必须单独做吊杆或者支架进行独立固定后才能进行管路敷设,你直接放在吊顶上面肯定是不行的,过不了几天,吊顶就变形了;

    2、造价方面:电管敷设定额中的人材机,材料项中就含有各种需要的支架辅材。

    2016-01-22 17:12:29 