• 求助解答,这个说的,未画出的板面钢筋是指的负筋吗?如果是负筋我该如何去布置,因为图上没有负筋,都是附

    求助解答,这个说的,未画出的板面钢筋是指的负筋吗?如果是负筋我该如何去布置,因为图上没有负筋,都是附加筋

    附加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:图中未画出的板面负钢筋(包括负筋和面筋)。另外图中又说明了板面负钢筋为c10-200双向通长布置。图纸也就是要求负筋双向拉通布置了,软件里可以用面筋来定义,用多板通长布置。

    板面的附加筋属于负筋,未注明的都是按c10-200通长布置。注明的就不是了。

    2016-01-23 12:03:25 

  • 对,是板面筋,双向通常布置。

    2016-01-23 10:53:37 

  • 这个说的,未画出的板面钢筋不是指的负筋的,应该是板的面筋的。

    2016-01-23 10:46:42 

  • 八层是板面筋,最好与设计院澄清一下

    2016-01-23 10:52:24 

  • 附加筋一般是指受力筋加强部分,板底、板面均由可能局部设计附加筋。但负筋需在施工图上表明位置,通常是板的支座处才有可能设计负筋。

    2016-01-23 11:23:18 

  • 未画出的板面钢筋是指的面筋。附加筋是在板已经布置好全部板筋的情况下增加布置的钢筋,图上说的附加筋就是用负筋去布置的。

    2016-01-23 15:30:26 

  • 他这意思说的应该是面筋吧!

    你想啊,要是负筋怎么会没有负筋长度呢,图纸说是双向通常布置,那肯定说的是面筋!

    望采纳!