73****@qq.com 2016-01-23 11:14:22 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 37298查看 3回答
地下室钢筋含量指标
我刚算了一个地下室车库无人防,地下两层,负一层建筑面积6917㎡,负二层5906㎡,层高4.5米。算完后钢筋量为735t,混凝土量为3281立方。请问这个量对不对,我在网上看到很多说的单方面积钢筋量都比我这多很多,如果是我算少了,一般是在什么地方容易出错,新手上路,求高手帮忙!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:只要是按设计图纸计算出来的应该是没有太大的误差,相信自己。
2016-01-23 13:01:07
-
一个地下室车库无人防,地下两层,负一层建筑面积6917㎡,负二层5906㎡,层高4.5米。算完后钢筋量为735t,混凝土量为3281立方。这个量应该说是沲点,我在网上看到很多说的单方面积钢筋量都比我这多很多,如果是我算少了,一般是在定义构件时有漏项的地方,如梁、柱是否都画齐了,如果没有漏画的构件,那就要看定义构件时属性是否和图纸标注一致。
2016-01-23 12:16:57
-
正常而言,地下室钢筋应该平米含量不止这么多,11G101平法图集需要熟练,对初学者来说,中间支座负筋易只输入单边(正确的应该是本跨和下一跨相邻一侧均有),还有筏板、汽车坡道、集水坑处易出错,其他只要按图输入,检查没有错误即可。而且你的砼含量也偏低,才0.256m3/m2,地下室加筏板承台集水坑加柱梁墙板,正常砼含量应该0.45~0.55之间
2016-01-23 13:19:09