94****@qq.com 2016-01-23 13:21:45 | 山西省 安装 | 835查看 6回答
安装2011定额预分支电缆五芯如何套
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定额?预算中是按四芯考虑的?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定额?预算中是按四芯考虑的?
--:直接套铜芯电缆子目,套定额是按截面区分的,不是看几芯,如果4芯变成5芯,可以套系数,如果定额没有说明那么系数也不改变
这个套铜芯电缆35mm2内的
2016-01-23 15:13:44
-
YFD-WDZN-YJV5*16/5*10的套什么定额?
回复:这是预分支电缆,按截面积套预分支电缆子目
预算中是按四芯考虑的?
定额是按三芯考虑的。四芯不成系数。五芯以上要乘以系数,具体见定额电缆章节说明。
2016-01-23 16:25:59
-
套四芯安装子目乘系数。
2016-01-23 19:33:45
-
安装2011定额预分支电缆YFD-WDZN-YJV5*16/5*10应该根据电缆的敷设方式选择套“五芯电缆敷设 35mm2以内”定额子母,主材分别按实际规格电缆单价计入。
2016-01-23 19:24:27
-
安装2011定额预分支电缆预算中是按四芯考虑的,五芯电缆也只能按四芯套乘个相应系数。
2016-01-24 09:19:54
-
注意:16平方以下的电缆应该套控制电缆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-01-29 16:47:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看