94****@qq.com 2016-01-23 13:26:46 | 山西省 安装 | 7737查看 4回答
预分支电缆是五芯的如何套定额?
您好山西定额内预分支电缆是按照四芯考虑的,五芯该怎么套?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好山西定额内预分支电缆是按照四芯考虑的,五芯该怎么套?
1.套定额,就正常套,按电缆截面套取相应定额。
2.五芯电缆会乘以系数,天津是1.3,你看看你们山西的。
天津定额默认是从三芯考虑,四芯没有系数,五芯总价系数乘以1.3
3.定额说明:
电力电缆敷设均按三芯(包含三芯连地)考虑,五芯电力电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯电力电缆敷设子目乘以系数1.6,每增加一芯子目增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆子目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目执行。800~1 000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异形端子,需要单独加工,应按实际加工价计算。
2016-01-23 13:30:22
-
您好山西定额内预分支电缆是按照四芯考虑的,五芯该怎么套?
套相应规格的电缆子目,调整主材价格即可!
2016-01-23 13:31:01
-
山西定额内预分支电缆是按照四芯考虑的,五芯应该按四芯电缆套定额,然后进五芯电缆价格就可以了。
2016-01-23 13:36:12
-
回复:一般全国都是按三芯或三芯连地考虑的,五芯的人工乘以1.3的系数,这一点希望你查阅当地的计算规则及定额说明确认即可。
2016-01-26 09:30:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看