changkongwuxian 2016-01-23 15:40:36 | 吉林省 安装 | 2725查看 2回答
电气试验里一些调试的记取
案例1: 楼内总配电柜为双电源供电(箱内配双电源自动切换开关),进户电缆引进为两根电缆,分别来自两个箱变。套调试的时候是套送配电装置系统调试还是套备用电源自动投入装置系统调试?还是都套?套几个系统?(以前一直套两个送配电装置系统调试,最近看定额解释说装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统,所以突然不知道自己以前套的对不对了~)麻烦行家解释一下~ 案例2: 楼内供电两处进户,一处总配电干线电缆,一处柴油发电机备用干线电缆,楼内两个总柜,一个市电总柜,一个柴电总柜,楼内有八台分箱为双电源供电(一根来自市电总柜,一根来自柴电总柜),另有一台应急照明EPS柜,断电后自动切换为蓄电池供电。请问,如案例一所述,计算系统调试的时候都要记取哪些调试内容?送配电装置系统调试、备用电源自动投入装置系统调试、事故照明切换,这些调试中哪些需要记取?记取几个呢? 问题较复杂,麻烦行家耐心解答,多谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:建议看一下全国统一安装预算定额解释,里面有详细说明。
2016-01-24 14:19:40
-
案例一:计算一个系统调试,在计算二个备用电源自动投入装置系统调试。
案例二:计算送配电装置系统调试,至于几个系统要看八个柜子是否都有需调试元件,都有计算八个,没有就计算两个。备用电源自动投入装置系统调试2个,事故照明切换要计算,因为有应急。
2016-01-23 18:21:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看