• 分布筋的问题。

    如下图,分布筋的尺寸好像不对呀,铺设负筋的轴区是1050+2350,分布筋净长什么才2505?????

    分布筋净长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:这取决于你的设置而计算长度,三种选择,轴线计算、还是与布置了另一方向的负筋搭接呢?有的设计或图集要求是与负筋搭接的。看一看设计要求,再按下图方法设置。

    2016-01-24 20:16:03 

  • 这样是对的,分布筋要扣减x方向的负筋长度的,是和负筋搭接150计算的

    负筋

     

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

     

    2016-01-24 17:56:13 

  • 要扣减与其相交的负筋长度,然后再加上与其搭接值。

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2016-01-24 22:04:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!