• 请问消防自动报警线路的接线、穿墙和避让的问题

    请问图中的NH-RVS-(1*1.0)的线路在接感烟探测器或模块的时候,请问线是直接跟探测器或模块相连呢,还是得加装什么接头或进行什么其他的处理后再跟其相连? 请问图中的NH-RVS-(1*1.0)线路在穿墙的时候用不用加装什么部件?(比如说水管在穿墙的时候要加装钢套管) 请问图中NH-RVS-(1*1.0)线路在交叉的时候,要不要做什么避让的措施?

    钢套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    模块上都有压接螺丝,信号线在保护管中,如果某一位置管较多,尽力减少叠压