• 消防管道中的套管在定额中套那项子目

    之前见您回答过这个问题。您是这样说的:消防管道的套管在施工中应套子目: 1). 穿地下室到室外的钢套管应套:C.6册中刚性防水套管制作和安装的定额子目; 2). 室内穿过墙体的套管按延长米计算后套:C.8册中室外钢管焊装的定额子目; 3). 室内穿过楼板时的套管套:普通钢套管安装的定额子目。 我想问这样有什么依据吗?因为消防那一册的定额说的是各种套管制作安装执行第六册工业管道的定额。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内管道执行第六册工业管道工程,有穿墙套管和刚柔性防水的区别

    2016-01-25 14:43:49 

  • 已采纳
    既然定额有说明,按照定额说明。他们说的是规范或常规做法。

    2016-01-25 16:22:33 

  • 已采纳
    如果都套第六册,你占便宜了,偷着乐吧

    2016-01-26 08:44:21 

  • 已采纳
    都套第6册 你赚了啊   还说什么啊

    2016-01-27 16:55:34 

  • 已采纳


    规范就是依据消防管道各种套管的制作安装,执行第六册《工业管道工程》相应定额。

    2016-01-26 09:58:10 

  • 已采纳
    可这样分类:地下穿外墙和穿屋顶套6册刚性防水套管;穿梁和内墙套8册室外钢管焊接:穿楼板套8 册防水防火套管。如此编审双方都不会有争议。

    2016-01-25 18:07:23 

  • 消防管道中的套管在定额中套那项子目

    1.2.3都能找到依据。

    穿楼板钢套管执行第八册室外焊接钢管子目,图上算的工程量个数换成米,到定额按米入价。

    室外进户需要防水,执行第六册工业管道防水套管,这个在国标规范和当地的定额都能找到依据。

    至于你说的消防工程,应该是第一章水灭火系统,水灭火系统有一句话:消火栓工程管道执行第八册给排水管道子目,消火栓,喷淋的穿墙套管和给排水工艺并没有

    区别,所以也应该按普通穿墙套管考虑。

    定额执行室外焊接钢管子目

    套子目


    2016-01-25 14:37:31 