• 如图,剪力墙钢筋如何设置?

    请各位大神们帮我看下这样配筋是否正确。1、图中剪力墙伸入底板处4C20是否为压墙筋;2、剪力墙中C14@150和C12@150我在图中虚线处量取长度输入其他钢筋中,但图上又有一个300的标注,是否说明该筋水平长度为300?;3、图中上下层剪力墙变截面处该如何设置;4、墙顶部柱筋弯锚如何设置

    压墙筋

    其他钢筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图中剪力墙伸入底板处4C20是否为压墙筋;

    ——:是的,可以在压墙筋内输入的,不影响其他钢筋的正常计算

    2、剪力墙中C14@150和C12@150我在图中虚线处量取长度输入其他钢筋中,但图上又有一个300的标注,是否说明该筋水平长度为300?;

    ——:C14@150应该是1300+筏板基础厚度-一个筏板基础的保护层厚度+剪力墙宽度-一个剪力墙的保护层厚度+300,

    这个300,就是您垂直加强筋弯折出您剪力墙的尺寸

    您这里C12@150,是水平分布筋的,没看出有这有水平加强筋的要求的

    3、图中上下层剪力墙变截面处该如何设置;

    ——:楼层自然处理了

    4、墙顶部柱筋弯锚如何设置

    ——:在计算设置,、节点设置内可以设置的