16****@qq.com 2016-01-26 19:17:57 | 北京市 其他专业 | 3184查看 4回答
关于配电箱焊压铜接线端子,与电缆终端头计算
配电箱焊压铜接线端子:当配电箱出线回路为WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,时焊压铜接线端子与电缆头分别是多少。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱焊压铜接线端子:当配电箱出线回路为WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,时焊压铜接线端子与电缆头分别是多少?
答:一、(北京定额)的配电箱安装含接线,但不含铜接线端子和电缆头的安装,所以铜接线端子和电缆头的安装应另行计算。
二、WL1:BY-5*10(两头共计算铜接线端子10个),WL2:BY-5*16(两头共计算铜接线端子10个),WL3:YJY-5*16,(两头共计算电缆头2个)。
2016-01-27 08:34:43
-
BY-5*10,WL2:BY-5*16计算焊压铜接线端子,YJY-5*16计算电缆头;
2016-01-27 07:00:54
-
配电箱焊压铜接线端子:当配电箱出线回路为WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,时焊压铜接线端子与电缆头分别是2、2、2(配电箱1、1、1;另一端1、1、1)。
2016-01-27 07:16:45
-
陕西定额配电箱内不包含:焊铜接线端子和电缆头,因此应该分别单独计算。
此问题中需要计算的焊铜接线端子和电缆头个数
分别为:10(配电箱至配电箱,两头各记取5个端子)/10(配电箱至配电箱,两头各记取5个端子)/2(配电箱至配电箱, 两头各记取1个电缆头,再电缆长度不超过250米的情况下,如若超过250米则还需要记取一个中间电缆头);
2016-01-27 15:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看