• 为什么板结构标高与梁结构标高不一致,该按哪个

    在结构图中为什么板的顶标高与梁的顶标高不一致?例如:三层板面结构标高为5.77m而梁面为5.75m(此楼全部都是板面比梁面高),我发现不是个别现象,我看到很多图纸都是如此 2、设置楼层时按哪个来?板面标高还是梁面标高? 3、如果按板顶标高,那么设置梁构件时,梁的标高要不要按5.75而不是板面标高5.77? 4、如果梁面不按板面标高,此时梁不就与板顶不平了吗? 请大神帮忙,谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    还是仔细查看一下吧,楼层标高是按板顶标高来设置的,你可以咨询一下设计,如果实际就是这样就按图纸来

    2012-11-21 16:09:28 

  • 我个人认为: 1、设置楼层时按梁面标高设置。 2、梁的标高要按5.75。 3、建议板面标高也按5.75设置。

    2012-11-20 23:02:49 

  • 我觉得呢,你先去问下设计人员,如果设计没错的话就按图纸来。楼层设置按板面结构标高来设

    2012-11-20 19:00:54 

  • 这个需仔细核对,有的部位有升降板,故会出现板面与梁的标高不一致的情况。设置标高通常是按板的标高来的,但如你图中所说,如梁比板的标高低,则定义梁时需修改梁的标高的默认设置,根据实际标高情况输入。

    2012-11-20 19:11:00 

  • 这种情况一般是不会出现的,但有梁标高大于板标高情况(中位板、低位板)。因为梁是板负筋的支座,支座比板低如何施力?显然是不对的。请咨询设计。

    2012-11-20 20:45:53 

  • 1那种位置应该是有水房间,比如阳台和厕所,是为了将来厕所等房间漏水时不会流入其他房间内,通常卫生间等房间通常比当前层层高低几公分的 2层高自然是按照梁面标高考虑 3如果按板顶标高,梁报告应该低于结构层高

    2012-11-20 22:18:47 