• 怎么计算电缆终端头

    YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?


    答:你这个需要说明几个问题


    1、一根电缆计算2个终端头,这样你就看几根电缆就计算几个终端头。

       五芯电缆头制作安装执行定额时,按相应截面电缆头制作安装定额乘以系数1.3,六芯电缆头制作安装乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。

       执行1kv以下的电缆终端头定额子目,你这个应该是制作热缩头的,按照热缩头的定额子目

       一般的定额子目按照铝芯考虑的,如果是铜芯的定额子目乘以1.2.

    2、

    终端头

    2016-01-30 11:03:35 

  • 你好:一根电缆计算二个电缆头,套1KV以下的定额子目。

    2016-01-30 10:11:00 

  • YJV-3*300+1*150电缆终端头 是套5芯1kv以下的,不是套1kv以下定额,终端头个数 是算2个不是算8个的。

    2016-01-30 10:20:50 

  • YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?

    电缆头计算按根数计算,从配电箱到配电箱的电缆,一条电缆计算俩电缆头。

    从配电箱出来直接到室外的,这种一条线计算一个电缆头。说白了电缆头是按在配电箱里面的。引到几个箱子计算几个。

    YJV-3*300+1*150:这是一根电缆,只是里面分截面,所以计算时候,不需要考虑他2*4这个问题。

    套定额套1KV以下即可

    2016-01-30 10:26:16 

  •     YJV-3*300+1*150电缆终端头套1kv以下 截面400mm2以下定额子目,终端头个数是算2个

    2016-01-30 10:24:17 

  • 一般一根电缆算两个电缆头,规格和子目按最大芯的截面计算,你这个就是300mm2,如果长度超过250米,要计算中间头。套电缆终端头的子目,一般是干包式。高压是热缩式。

    2016-01-30 15:42:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题