realfox@126.com 2016-01-30 09:17:43 | 湖北省 安装 | 12682查看 6回答
怎么计算电缆终端头
YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?
答:你这个需要说明几个问题
1、一根电缆计算2个终端头,这样你就看几根电缆就计算几个终端头。
五芯电缆头制作安装执行定额时,按相应截面电缆头制作安装定额乘以系数1.3,六芯电缆头制作安装乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。
执行1kv以下的电缆终端头定额子目,你这个应该是制作热缩头的,按照热缩头的定额子目
一般的定额子目按照铝芯考虑的,如果是铜芯的定额子目乘以1.2.
2、
2016-01-30 11:03:35
-
你好:一根电缆计算二个电缆头,套1KV以下的定额子目。
2016-01-30 10:11:00
-
YJV-3*300+1*150电缆终端头 是套5芯1kv以下的,不是套1kv以下定额,终端头个数 是算2个不是算8个的。
2016-01-30 10:20:50
-
YJV-3*300+1*150电缆终端头怎么套定额? 是套5芯1kv以下还是套1kv以下定额,终端头个数怎么计算? 是算2个还是算8个?
电缆头计算按根数计算,从配电箱到配电箱的电缆,一条电缆计算俩电缆头。
从配电箱出来直接到室外的,这种一条线计算一个电缆头。说白了电缆头是按在配电箱里面的。引到几个箱子计算几个。
YJV-3*300+1*150:这是一根电缆,只是里面分截面,所以计算时候,不需要考虑他2*4这个问题。
套定额套1KV以下即可
2016-01-30 10:26:16
-
YJV-3*300+1*150电缆终端头套1kv以下 截面400mm2以下定额子目,终端头个数是算2个。
2016-01-30 10:24:17
-
一般一根电缆算两个电缆头,规格和子目按最大芯的截面计算,你这个就是300mm2,如果长度超过250米,要计算中间头。套电缆终端头的子目,一般是干包式。高压是热缩式。
2016-01-30 15:42:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看