• 江苏省2014定额中 【定额编号11-7和11-15的区别】

    江苏省自2014定额实行以来,很多现场的施工做法都没有相应的定额子目配套,其中定额编号11-7和11-5之间的区别以及定额具体的做法本人不是太清楚,特意在此向大家讨教,希望有达人能够帮我答疑解惑,小生在此感激不尽。

    子目

    定额编号

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    屋面JQK保温隔热砖铺贴施工方案:

     

    1.清理基层:将基层清理干净,可用水冲洗,不得破坏防水层。 2.找平放线:铺贴前放线,找平,砂浆厚度控制在20mm,按砖的规格,砖缝及分格缝留设开线。 3.配制砂浆:采用普通砂浆铺贴时,按水泥:砂=1: 3~4(质量比)配制水泥砂浆;宜在地面拌制,若在屋面拌制砂浆,须采取措施保护好防水层。 4.铺贴保温隔热砖:采用湿铺法,用配制好的砂浆铺贴保温隔热砖,要求砂浆饱满,留设8mm宽砖缝,并每隔36m2左右留设20mm宽分格缝;铺贴时不得用硬物敲

    ,应用橡胶锤锤实,要求表面平整,砖缝顺直,大小一致,保证排水顺畅。 5.砖缝处理:铺贴完成后,在砖缝中填塞聚苯条,然后用聚合物防水填缝剂进行填缝处理,填缝料应压实致密,以保证防水效果;填缝时,随填随清理,以免污染砖面。 6.分格缝处理:保温隔热砖铺贴施工完毕,用建筑油膏进行屋面分格缝填缝处理;要求缝内干燥,无积水,填缝前先将缝内残物清理干净,吹去浮灰。7.铺砖时严格按建筑设计要求的色彩方案,图案进行铺贴。

     

    所以,我觉得聚苯泡沫嵌缝条就是挤塑聚苯乙烯泡沫板切割而成的。11-7主要的保温材料是保温砖,二定额名称中的XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板是嵌缝用的。而11-15的聚苯乙烯挤塑板是主要的保温材料。


    2016-02-02 14:56:04 

  • 11-5只是一层挤塑板保温材料,用于屋面和地面。11-7则是带面层的保温材料,中间是挤塑板、面层是砖,也就是带装饰,安装工艺和所需辅材都不一样,11-7要复杂的多。

    2016-01-31 14:49:47 