耶ǎヘ 屎哥得嘛 2016-01-30 21:32:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 749查看 1回答
相同构件,插筋不同。
图中,两个构件均为暗柱YJZ3,定义在负一层,底标高为-4.8,顶标高为层顶标高。在负二层此位置有一个筏板基础,顶标高为-4.8m。为什么其中一个暗柱计算插筋(伸至筏板底弯折,而另一个暗柱却不计算插筋)。两个暗柱所有属性均相同。 附件截图。 望各位朋友,老师解惑。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中,两个构件均为暗柱YJZ3,定义在负一层,底标高为-4.8,顶标高为层顶标高。在负二层此位置有一个筏板基础,顶标高为-4.8m。为什么其中一个暗柱计算插筋(伸至筏板底弯折,而另一个暗柱却不计算插筋)。两个暗柱所有属性均相同。
两个暗柱属性相同,查看你两个暗柱所处的位置处的筏板厚度,是否相同,暗柱下面的是否构件完全相同,如有基础梁承台,独立基础,柱墩等情况,插筋不同,肯定下面的基础构件有不同,才会有不同的插筋长度.
2016-01-31 07:59:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看