Sonia51 2016-01-31 20:31:03 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1967查看 4回答
关于女儿墙栏杆大样
这有两个女儿墙大样,第一个有梁局部加宽,第二个没有。第三张图是标注女儿墙大样对应的位置,我按照标高大概确定的两种女儿墙的位置,但是屋面层板钢筋图里并没有标注梁局部加宽(2到5层板配筋图中都有梁加宽只有屋面层没有),改怎么办? 这两个女儿墙大样图表达的意思是不是这样——他既然已经在女儿墙大样里告诉我们女儿墙1下面梁加宽,2下面不需加宽,那么他就不需要再在屋面板配筋中继续标注梁加宽了 的意思?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这有两个女儿墙大样,第一个有梁局部加宽,第二个没有。第三张图是标注女儿墙大样对应的位置,我按照标高大概确定的两种女儿墙的位置,但是屋面层板钢筋图里并没有标注梁局部加宽(2到5层板配筋图中都有梁加宽只有屋面层没有),改怎么办? 这两个女儿墙大样图表达的意思是不是这样——他既然已经在女儿墙大样里告诉我们女儿墙1下面梁加宽,2下面不需加宽,那么他就不需要再在屋面板配筋中继续标注梁加宽了 的意思?
应该是这个意思的,既然给了断面了,在板图中可能就没标,你就按这个给出的断面位置布置梁加宽的就行了,用大样1的位置你就布上梁加宽,是大样2的位置就不加宽。
2016-01-31 23:35:49
-
你好,是的。只要给了你节点位置,就要按节点来绘制。
2016-02-01 08:14:56
-
你要根据平面或立面标注的大样索引,根据大样的信息进行定义构件,并布置在相应的位置。
“那梁加宽怎么解释呢?”梁加宽就是梁加宽了,还需要怎么解释,关键是你哪个方面不清楚,才好对应的解释,不知道你另外一个问题的提问,我所做的解释是否合适。
2016-01-31 20:38:55
-
这有两个女儿墙大样,第一个有梁局部加宽,第二个没有。第三张图是标注女儿墙大样对应的位置,我按照标高大概确定的两种女儿墙的位置,但是屋面层板钢筋图里并没有标注梁局部加宽(2到5层板配筋图中都有梁加宽只有屋面层没有),改怎么办? 这两个女儿墙大样图表达的意思是不是这样——他既然已经在女儿墙大样里告诉我们女儿墙1下面梁加宽,2下面不需加宽,那么他就不需要再在屋面板配筋中继续标注梁加宽了 的意思?
分别定义不同的自定义异形线构件来处理即可,把有局部加宽的和不加宽的分别定义,然后按位置分别画图.
2016-02-01 07:20:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看