ag****@163.com 2016-02-01 13:05:00 | 山东省 土建 | 638查看 2回答
请教几个问题
1:门市女儿墙是砖砌筑,1.5米高,每隔50公分出一个线条,100米长,加上女儿墙压顶一共出了3道线条?砖的两道,压顶一道,如果套装饰线条抹灰工程量怎么计算?算几道长度?如果套零星抹灰,工程量怎么计算?2:密目网高度是屋顶女儿加1.5,外墙脚手架只算到女儿墙顶,脚手架实际施工高度超过女儿墙,高度是否还要加1.5米?定额哪句话有说明说从女儿墙顶往上1.5米,包含在定额内了吗?3:一栋楼,中间是凹槽,但宽度是1.4米,审计不给我三个面的双排外脚手架,说脚手架搭设宽度1.5米你这搭不来,只计算三个面单排脚手架,定额规定按外墙外边线计算外脚手架,这时这种情况怎么办问题补充:在问题1中,零星抹灰算算几道?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:门市女儿墙是砖砌筑,1.5米高,每隔50公分出一个线条,100米长,加上女儿墙压顶一共出了3道线条?砖的两道,压顶一道,如果套装饰线条抹灰工程量怎么计算?算几道长度?如果套零星抹灰,工程量怎么计算?【这个应该是要计算三道线条长度的,如果展开宽度超过300,就要展开面积计算零星抹灰了】
2:密目网高度是屋顶女儿加1.5,外墙脚手架只算到女儿墙顶,脚手架实际施工高度超过女儿墙,高度是否还要加1.5米?定额哪句话有说明说从女儿墙顶往上1.5米,包含在定额内了吗?【没有规定计算到女儿墙顶+1.5m,的规定计算就是到女儿墙顶】
3:一栋楼,中间是凹槽,但宽度是1.4米,审计不给我三个面的双排外脚手架,说脚手架搭设宽度1.5米你这搭不来,只计算三个面单排脚手架,定额规定按外墙外边线计算外脚手架,这时这种情况怎么办【这样的给你三个面的单排脚手架也不少了,实际施工也就是一个面的外墙脚手架就可以了】
零星抹灰也是要计算三道的的啊,当然如果有计算线条抹灰,就不能再计算零星抹灰了,总之就是零星抹灰或线条抹灰共计计算三道
2016-02-01 13:43:57
-
亲,根据你所述问题,同你问题序号回复如下:
1、1.5米高的女儿墙包括压顶有三道线条,应按三条线条的长度算量,套用9-2-26子目,若单道线条展开宽度大于300mm时,按展开面积算量,套用9-2-25子目;
2、密目网高度计算是按女儿墙顶加1.5米计算;外墙脚手架高度按女儿墙顶至设计室外地坪计算(工程量计算规则);
3、定额有其严肃性,其工程量的计算按定额工程量计算规则执行就可,实际与定额的规定并不完全统一,但必须执行定额规定。依审计的思维考虑,脚手架的搭设在外墙转角部位,脚手架搭设长度会超过外墙长度,这部位增加的工程量应该增加才是,如果这样显然是没有按定额的规定执行,定额即然有规定按规定执行,若没有规定是另外的一件事情。
2016-02-01 13:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看