iolkent 2016-02-01 18:00:57 | 广东省 其他专业 | 4422查看 5回答
(广东地区)层高超过3.6m时,内脚手架该如何处理?
首层高度超过3.6m时候,内脚手架该如何处理? 有三种处理方式,请教高手对比处理方式: 1、仅计算和套取定额:里脚手架(3.6m内)+增加层(每1.2m) 2、计算和套取定额:满堂脚手架+里脚手架(3.6m内)(50%) 3、仅计算和套取定额:满堂脚手架(3.6m内)+增加层(每1.2m) 请教各位高手不同的处理方式及原因,感谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首层高度超过3.6m时候,内脚手架按里脚手架(3.6m内)+增加层(每1.2m) ,满堂脚手架与里脚手架只能选择一个,满堂脚手架要高度超过5.2m,且超过高度要大于0.6m才能计算超高。
2016-02-01 18:18:41
-
层高超过3.6m时,内脚手架该如何处理?
1、计算满堂脚手架。
2、计算里脚手架按50%计算。层高达到4。8m才可以算一个增加步距。
2016-02-01 19:33:58
-
先按建筑面积计算里脚手架,当层高超过3.6m时,就要计算满堂红脚手架,工程量按房间的净空面积计算,这时的里脚手架就要按1/2的建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。
2016-02-01 21:07:38
-
计取一个综合脚手架+满堂脚手架【(1)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除垛、柱所占面积,满堂脚手架的高度以设计室内地面至天棚为准。凡天棚高度在3.6m至5.2m之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2m时,每增加1.2m计算一个增加层。 (2)现浇钢筋混凝土满堂基础,按水平投影面积的1/2计算满堂脚手架。 (3)现浇钢筋混凝土框架结构,按建筑面积1/2计算满堂脚手架。 (4)沟槽深度超过1.5m,宽度超过3m的钢筋混凝土带形基础;基坑深度超过1.5m,底面积超过4m2的独立基础、设备基础;均按带形基础、独立基础、设备基础底面水平投影面积的1/2计算满堂脚手架。 (5)室内高度超过3.6m的天棚吊项、抹灰油漆等装饰工程按水平投影面积的1/3计算满堂脚手架。 】
2016-02-02 09:53:42
-
亲,根据你所述问题,按你问题序号,回复如下:
1、满堂脚手架不存在时,里脚手架的计算。楼层高度在3.6m以内时,只需按面积计算里脚手架;楼层高度超过3.6m时,里脚手架按基本层加上增加层的工程量;
2、满堂脚手架存在时,里脚手架的计算。里脚手架按基本层加上增加层工程量之和的50%计算;
3、满堂脚手架存在时,满堂脚手架的计算。楼层高度在3.6m至5.2m时,按室内净面积计算基本层满堂脚手架,若楼层高度超过5.2m每增加1.2m按增加一层的满堂脚手架计算,高度增加不足0.6m时不计算。
希望对你有帮助。
2016-02-02 11:17:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看