• 墙柱变截面处竖向分布钢筋构造

    按照03G101第48页的墙柱变截面处竖向分布钢筋构造,竖向钢筋是在楼板处进行锚固的,但是软件算出来的是在梁底处锚固,这样的钢筋量就少了。谢谢。工程设置也是按节点一,在楼板处锚固的。

    软件算

    梁底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    节点一中的锚固lae是从梁底开始算的,所以公式描述中“-节点高+锚固”就是从梁底开始算的,计算的结果是柱筋伸至版面减保护层然后弯折。你可以查看一下钢筋三维就明白了。 您所说的应该是框架柱,我现在的构建是暗柱,而却查看软件设置中的墙柱纵筋变截面节点设置,里面说的是按照03G101第48,墙柱纵筋是锚入现浇板内的。 我说的也是暗柱,你那个截图也是暗柱的变截面节点,它的锚固是从梁底开始算的,弯折以后是锚到现浇板上的。

    答疑解惑

    2012-11-16 10:49:12 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!