• 请问这独立基础配筋问题

    如图1有2个独立基础,都是阶梯型的,第一个独立基础我已经发问题咨询过了,分为底部跟顶部钢筋设置,B是底部;现在请问第二个独立基础,阶梯型的,只标了底部配筋,意思是那个顶部的独立基础没有配筋吗,5.7M×3.1M不配筋是不是有点不正常,图纸标注的按11G101-3图集,请问这个ADJ3配筋应该怎么设置比较合理
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的图片是看不到了,如果是不同阶梯有钢筋,在新建属性中都是可以输入钢筋信息。

     

    不配筋

     

    2016-02-06 20:39:40 

  • 亲,不是所有的独立基础都有底部和顶部的配筋信息的

    如果您对配筋信息有所怀疑,还是咨询设计人员,是最好的解决办法

    因为只有设计者才知道图 的设计要求的

    像我们,就只是在猜测

    只有设计在才会给出您准确的答复的

    2016-02-06 20:21:41 

  • 如图1有2个独立基础,都是阶梯型的,第一个独立基础我已经发问题咨询过了,分为底部跟顶部钢筋设置,B是底部;现在请问第二个独立基础,阶梯型的,只标了底部配筋,意思是那个顶部的独立基础没有配筋吗,5.7M×3.1M不配筋是不是有点不正常,图纸标注的按11G101-3图集,请问这个ADJ3配筋应该怎么设置比较合理

    只要图纸没有设计,以T打头的钢筋就是没有顶部配筋的,这样是很正常的,图集也不会有规定面部必须有钢筋,或者说超出多少的有面筋的,都是设计根据基础的受力情况来确定钢筋信息的

    2016-02-06 22:18:47 

  • 按设计施工,不理解的可以直接联系设计人员,明确设计意图是很好的习惯。

    2016-02-08 08:17:46 

  • 建议直接联络设计人员,应尽快得到确切的答复。

    2016-02-07 15:58:28 

  • 请问这独立基础配筋问题 

    距离问题结束时间: 5天20小时44分钟


    如图1有2个独立基础,都是阶梯型的,第一个独立基础我已经发问题咨询过了,分为底部跟顶部钢筋设置,B是底部;现在请问第二个独立基础,阶梯型的,只标了底部配筋,意思是那个顶部的独立基础没有配筋吗,5.7M×3.1M不配筋是不是有点不正常,图纸标注的按11G101-3图集,请问这个ADJ3配筋应该怎么设置比较合理


    独立基础只配底筋是很正常的,如果只标注了B那么就是只有底部有筋,这样很正常的,设计如何设计就如何施工就行了,至于行不行,那是设计的事,如果有疑问可以咨询一下设计。

    2016-02-07 00:24:26 