• 支座附加负筋怎么画?

    说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,实际图纸有一方向水平面筋没有,我的理解是不是按草图的搭接?在软件里怎么画出来,本人初学,烦请大神了!

    通长钢筋

    通长

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看您的截图,您这里应该只有X方向的需要加温度筋,因为您Y方向已经有面筋了的

    您受力筋内定义,选择温度筋就可以的

    在计算设置内可以设置搭接长度300的

    我平板回答,没办法截图您看

    2016-02-12 18:55:45 

  • 已采纳

    带支座附加筋一般是用画线布的方法比较好,结合SHIFT+左键来输入布筋长度范围。

    试试看。

    2016-02-13 17:50:47 

  • 说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,实际图纸有一方向水平面筋没有?【你的截图这一块不应该在有附加筋的,因为纵向已经有面筋了,横向不应该设置面筋了,面筋的分布筋就已经完全可以代替这个要求的附加钢筋了,再说一般情况下的也是短跨的方向的受力筋超过3.9m,没有设置通常面筋的时候设置附加钢筋的,这个附加筋是在受力筋中用温度筋来代替的】

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    ,我的理解是不是按草图的搭接,【你的草图的搭接是对的】在软件里怎么画出来【在软件中可以设置分布筋的搭接长度的】

    通长钢筋

    2016-02-12 19:05:11 

  • 支座附加负筋直接采用跨板负筋布置就可以,不用去管说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,这个与你这块板没有关系,因为那个指的是板上部没有钢筋的部位,布置的相应的抗裂温度筋,你这个跨板负筋布置后,会有相应的分布筋,并且分布筋会与两边竖向布置的负筋相应搭接,构成双层双向板筋。下图红的是跨板负筋,蓝的是分布筋。

    通长

     

    2016-02-12 20:17:21 

  • 就是按你的理解去设置计算钢筋。

     

    答疑解惑

     

    2016-02-12 21:20:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!