• 求救这个梁上部筋是怎么求的?

    能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?

    柱宽

    问题补充:正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个梁柱保护层就算是25,梁上部筋理论上是净长+柱宽-2保护层+15d×2。

    净长(6800-500+7800+7100-500)+柱宽(600+600)-2保护层(25*2)+弯折(15*25*2)=20700+1200-50+760=22610。

    101要求伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4Lae,这就存在一个取值范围,柱立筋就算25,内侧也是保护层+柱立筋直径=25+25=50,两边就是100mm,不算弯折22610-380*2-100=21750,因此那个PPT也是对的,而PPT上是4120+6000+9000+2620=21740。

    实际为了更好安装,钢筋这个长度可以是(≥0.4Lae=0.4*31*25=310,大点就取350,照样在柱外侧纵筋内侧),这样不算弯折最少长度=净长+350*2=20700+700=21400.

    上部通长

     

     

    2016-02-12 15:23:16 

  • 能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?
    问题补充:

    正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????

    答:下图红箭是支座宽度,蓝箭是净跨的1/3。第二排是1/4净跨长度。是设计性的搭接处理,不是通长处理的,因为有支座原位标注,你的截图是,节点分割示意,还没有扣减保护的数。如果是通长的,不用计算搭载接,因为通长钢筋的搭接是非设计的搭接,非设计性的搭接长度钢筋量,含在定额中,不能另计工程量的,这是造价中的计算规则。如果是现场钢筋制作,这一搭接是要计算的。左右端部的弯锚,按设计要求或11G计算。要看混凝土标号、抗震等级的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2016-02-11 23:30:15 

  • 能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?


    问题补充:

    正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????


    其实你如果手算的话,是不用像图上这么麻烦的,只要按你列的这个式子的方法就可以的,图上的式子只不过是给把一根筋分开不同的段来算的,结果是一样的,只不过是完全按图集上来算的,麻烦了点,其实和你列的式子是一个意思。