大强子 2016-02-11 22:21:55 | 辽宁省 其他专业 | 546查看 3回答
求救这个梁上部筋是怎么求的?
能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?问题补充:正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个梁柱保护层就算是25,梁上部筋理论上是净长+柱宽-2保护层+15d×2。
净长(6800-500+7800+7100-500)+柱宽(600+600)-2保护层(25*2)+弯折(15*25*2)=20700+1200-50+760=22610。
101要求伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4Lae,这就存在一个取值范围,柱立筋就算25,内侧也是保护层+柱立筋直径=25+25=50,两边就是100mm,不算弯折22610-380*2-100=21750,因此那个PPT也是对的,而PPT上是4120+6000+9000+2620=21740。
实际为了更好安装,钢筋这个长度可以是(≥0.4Lae=0.4*31*25=310,大点就取350,照样在柱外侧纵筋内侧),这样不算弯折最少长度=净长+350*2=20700+700=21400.
2016-02-12 15:23:16
-
能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?
问题补充:
正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????
答:下图红箭是支座宽度,蓝箭是净跨的1/3。第二排是1/4净跨长度。是设计性的搭接处理,不是通长处理的,因为有支座原位标注,你的截图是,节点分割示意,还没有扣减保护的数。如果是通长的,不用计算搭载接,因为通长钢筋的搭接是非设计的搭接,非设计性的搭接长度钢筋量,含在定额中,不能另计工程量的,这是造价中的计算规则。如果是现场钢筋制作,这一搭接是要计算的。左右端部的弯锚,按设计要求或11G计算。要看混凝土标号、抗震等级的。
2016-02-11 23:30:15
-
能告诉我具体的计算步骤吗?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何计算?
问题补充:
正常我自己学平法上部通长筋的计算方法是净长+柱宽-保护层+锚固。就可以了,这个和我求的方法不一样。????
其实你如果手算的话,是不用像图上这么麻烦的,只要按你列的这个式子的方法就可以的,图上的式子只不过是给把一根筋分开不同的段来算的,结果是一样的,只不过是完全按图集上来算的,麻烦了点,其实和你列的式子是一个意思。
2016-02-12 16:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看