黄聪杰_ 2016-02-12 10:35:57 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1812查看 3回答
三桩承台的加强筋问题
像图中这样可以计算出单边加强筋的布置间距吗?还有加强筋起步怎么看
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:先计算桩中心连线到承台边的距离,扣减保护层厚度。然后乘以2是布筋范围。加强筋起步是保护层厚度,例如保护层厚设计给出是40mm。中心线到承台边是400mm则:400-40=360;360*2=720;6根钢筋是5个空隙,720/5=144就是间距了。
2016-02-12 20:09:04
-
从图纸中是不能计算出来他的钢筋间距的,这个要请设计给出答复的,当然也可以参考其他桩基承台的钢筋间距,
你的这个加强筋起步距离就是钢筋的保护层厚度就可以
2016-02-12 19:37:04
-
三边的钢筋间距,看一下是否有相应的说明,不同的间距钢筋的长度会有差异,否则就要咨询设计啦。
2016-02-12 21:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看