轩安 2016-02-13 13:23:36 | 山西省 其他专业 | 4648查看 5回答
市政集中供热管道压力及换热站压力
市政燃气和集中供热共用管道定额,但两者压力不同。市政供热介质热水为中压,燃气管道是按中压B级及低压考虑,高压煤气管也远小于热水中压数值,套管道时换算里也没选项,定额管道是怎么考虑的?就比如供热蒸汽和热水套管道该怎么换算? 换热站压力是低压还是中压?套工业管道区分低中压!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳市政燃气和集中供热共用管道定额,但两者压力不同。市政供热介质热水为中压,燃气管道是按中压B级及低压考虑,高压煤气管也远小于热水中压数值,套管道时换算里也没选项,定额管道综合考虑的,就比如供热蒸汽和热水套管道不用换算,直接套就可以,换热站压力二次网是低压,一次网是中压,换热站可以套工业管道分册,区分低中压管道。
2016-02-13 19:47:52
-
定额是综合考虑的,在定额没有说明可以调整的情况下直接套相应定额子目即可!
2016-02-13 13:52:52
-
市政燃气和集中供热共用管道定额,但两者压力不同。市政供热介质热水为中压,燃气管道是按中压B级及低压考虑,高压煤气管也远小于热水中压数值,套管道时换算里也没选项,定额管道是综合测算考虑的,就比如供热蒸汽和热水套管道是不考虑换算的,直接套相应的管道安装定额, 换热站压力不应是低压应该是中压的,套工业管道应该是区分低、中压的,一般是套中压管道的。
2016-02-13 14:36:27
-
市政燃气和集中供热共用管道定额,但两者压力不同。市政供热介质热水为中压,燃气管道是按中压B级及低压考虑,高压煤气管也远小于热水中压数值,套管道时换算里也没选项,定额管道是怎么考虑的?就比如供热蒸汽和热水套管道该怎么换算? 换热站压力是低压还是中压?套工业管道区分低中压!
可以套用工业管道中区分低压、中压分别套用不同的定额子目
2016-02-13 14:20:49
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看