桃源世界315 2016-02-14 15:31:15 | 山东省 土建 | 21966查看 3回答
关于剪力墙插筋和纵筋锚固的问题
剪力墙中纵筋构造什么时候选择插筋和纵筋锚固,根据什么确定的?弄不清楚,亲最好是给我附上两张图片对比一下,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙中纵筋构造什么时候选择插筋和纵筋锚固,根据什么确定的?弄不清楚,亲最好是给我附上两张图片对比一下,谢谢
设置插筋是说纵筋在出了基础之后只是甩一部分插筋,然后打完基础之后再继续绑墙或纵的钢筋,和基础这部分甩筋搭接,正常的施工都是这种情况的,因为基础和墙不能一次性施工完毕的,肯定出了基础要甩筋,打完基础以后再打墙、柱的,而如果是短柱,矮墙,基础和柱、墙一次性浇筑成形,这时候就不用甩插筋了,而是直接把柱、墙的纵筋直接锚固在基础里,然后一次性把基础、柱、墙的模板都支好,一起打砼,就不用设置插筋,而是纵筋锚固了。
2016-02-14 16:27:33
-
根据钢筋图集要求定义的,当设计有特殊要求时,也可以在工程设置或属性中对应的进行调整设置。
2016-02-14 16:29:41
-
关于剪力墙插筋和纵筋锚固的问题:剪力墙中纵筋构造什么时候选择插筋和纵筋锚固,这个一般是在基础地下部分,±0.00以上基本上不存在纵筋锚固,都是下层预留好的筋,到顶层顶端是纵筋锚固,基础地下部分一般是根据钢筋大小、高度及设计要求来确定的,要是直接纵筋锚固可以将地下剪力墙筋架立起来,一般是不会插筋的,插筋是在剪力墙筋一下架立不起来的情况下才会使用,相应增加了一个绑扎接头(因为剪力墙筋一般设计直径都不大,都是采用绑扎搭接),浪费钢筋。
1、正常定义的话,软件默认的是“设置插筋”,即钢筋计算时是按“设置插筋”方式计算的,剪力墙一般都是按这个默认的。
2、在何种情况下需要改为“纵筋锚固”,一般情况是:诸如梁上起墙、顶层墙顶、基础层较浅,墙等竖向构件钢筋不需要搭接而直接伸入上一层等,这些情况是需要“纵筋锚固”的。
2016-02-14 18:13:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看