• 请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?

    请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?

    ——:电缆线的长度要加上箱体的半周长

    2016-02-16 10:51:08 

  • 08清单  电缆埋地深度+0.3     定额计算规则看当地的计算规则要求(多数都是电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长);13清单电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长,定额计算规则看当地的计算规则要求;如果没有特殊情况,08清单审计单位也会给的半周长的,具体情况具体定。

    2016-02-16 15:51:37 

  • .电线和电缆的区别:电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。

    VV5*6是它是56平方铜芯电缆。

    算量时电缆是一根不用再*5,应该按照电缆的走向量取,并按下表

    电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加长度应计入工程量之内,见下表:

    序号        项目                     预留长度 (附加)          说明

    1      电缆敷波型、驰度、              2.5%             按电缆全长计算弯度、交叉

    2      电缆进入建筑物                 2.0M             按规范规定最小值

    3      电缆进入沟内或吊架时           1.5m             按规范规定最小值引上(下)预留

    4      变电所进线、出线               1.5m             按规范规定最小值

    5      电力电缆终端头                  1.5m             检修余量最小值

    6      电缆中间接头盒               两端各留2.0m        检修余量最小值

    7      电缆进控制、保护屏及          +              按盘面尺寸模拟盘

    8      高压开关柜及低压配电盘          2.0m            盘下进出线

    9      电缆至电动机                    0.5m            从电机接线盒起算

    10     厂用变压器                      3.0m            从地坪起算

    11     电缆绕过粱柱等增加长度          按实际算         按被绕物的断面情况计算增加长度

    12     电梯电缆与电缆架固定点          每处0.5m         规范规定最小值

    注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

    2016-02-17 16:03:54 

  • 请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?

    回答:内部预留箱子半周长。

    配电柜一般走地面,0.3+半周长+埋地深度,这样,然后在连接到配电箱,计算电缆时候这个配电箱也需要计算半周长

    2016-02-16 11:10:24 

  •      配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度是要计算的,应该算电缆长度是电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长。

    2016-02-16 13:02:05 