小菜 2016-02-16 10:02:27 | 四川省 安装 | 1525查看 5回答
请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?
请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?
——:电缆线的长度要加上箱体的半周长
2016-02-16 10:51:08
-
08清单 电缆埋地深度+0.3 定额计算规则看当地的计算规则要求(多数都是电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长);13清单电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长,定额计算规则看当地的计算规则要求;如果没有特殊情况,08清单审计单位也会给的半周长的,具体情况具体定。
2016-02-16 15:51:37
-
.电线和电缆的区别:电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
VV5*6是它是5芯6平方铜芯电缆。
算量时电缆是一根不用再*5,应该按照电缆的走向量取,并按下表
电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加长度应计入工程量之内,见下表:
序号 项目 预留长度 (附加) 说明
1 电缆敷波型、驰度、 2.5% 按电缆全长计算弯度、交叉
2 电缆进入建筑物 2.0M 按规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时 1.5m 按规范规定最小值引上(下)预留
4 变电所进线、出线 1.5m 按规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及 高+宽 按盘面尺寸模拟盘
8 高压开关柜及低压配电盘 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过粱柱等增加长度 按实际算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范规定最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2016-02-17 16:03:54
-
请问配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度要算吗?算多少?
回答:内部预留箱子半周长。
配电柜一般走地面,0.3+半周长+埋地深度,这样,然后在连接到配电箱,计算电缆时候这个配电箱也需要计算半周长
2016-02-16 11:10:24
-
配电柜距地0.3米,算了距地0.3米那配电柜底部到内部开关的长度是要计算的,应该算电缆长度是电缆埋地深度+0.3+配电柜半周长。
2016-02-16 13:02:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看