逝水无痕 2016-02-16 17:03:50 | 江苏省 土建 | 22238查看 7回答
关于板钢筋的起步距离
在11G101-1的92页上,写的是距梁边1/2板筋间距。在12G901-4的4-7页上,写的是距离50mm。还有人说起步距离是保护层C。想问下大家这个怎么理解呢。到底以哪个为准呢?谢谢大家的回答。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在11G101-1的92页上,写的是距梁边1/2板筋间距。在12G901-4的4-7页上,写的是距离50mm。两种距离都可以采用,大多用的是距离50mm。起步距离为保护层C,指单独的板,不靠梁的位置。
2016-02-16 18:59:03
-
答:传统的50mm起步。软件默认是S/2,即11G中的1/2板筋间距,12G是新的规则,按最新规则是没有错的。个人认为是按50mm的。
2016-02-16 19:30:31
-
一般都用距边50mm、
2016-02-16 17:30:13
-
在11G101-1的92页上,写的是距梁边1/2板筋间距。在12G901-4的4-7页上,写的是距离50mm。还有人说起步距离是保护层C。想问下大家这个怎么理解呢。到底以哪个为准呢?
一般常用的起步距离是50MM,按照规范1/2板筋也是可以的,具体采用那个根据地方要求和习惯,它们都是可以的.
2016-02-17 08:04:34
-
任何板都有受力主筋和分布筋之分,一般受力主筋按照距梁边50mm安装第一根受力主筋。分布筋则按照距梁边1/2板筋间距布置,但不小于50mm距离。至于保护层是指主筋外侧与混凝土构件外侧的距离,悬挑板的情况就应考虑受力主筋保护层的厚度。
2016-02-17 08:29:44
-
亲,在11G101-1的92页上,写的是距梁边1/2板筋间距。在12G901-4的4-7页上,写的是距离50mm。上述两种间距都是正确的,12G901-4是新标准,11G101-1同样是国家标准。实际施工需依据结构施工图的说明要求和采用的标准执行。
关于钢筋的起步距离是保护层的说法太片面,若板的起始钢筋不靠近梁时是正确的,若板的起始钢筋靠近梁时该种方法是不正确的。
希望对你在帮助。
2016-02-17 09:33:26
-
一般取2/1本构件钢筋间距
2016-02-17 14:11:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看