qingtian1013 2016-02-18 09:40:57 | 陕西省 安装算量GQI | 4918查看 4回答
防水套管尺寸问题
从室外进入室内的管道穿建筑物外墙的防水套管要比管子大2个尺寸吗?比如DN100的管子穿外墙,那防水套管是DN150的还是DN100的?要是防水套管比管子大那还怎么防水?普通的穿楼板钢套管是不是应该比管子大2个尺寸?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从室外进入室内的管道穿建筑物外墙的防水套管要比管子大2个尺寸吗?
是的
比如DN100的管子穿外墙,那防水套管是DN150的还是DN100的?
DN150
要是防水套管比管子大那还怎么防水?
套管有止水钢板、在套管和工作管之间填充油麻、密封胶
普通的穿楼板钢套管是不是应该比管子大2个尺寸?
普通的工作管多大就套用多大的定额,套管定额考虑是按大2个尺寸
图集参照02S404
2016-02-18 10:03:52
-
从施工的角度来说,所有套管肯定要大,不大你穿的过去么,至于缝隙有填充物,你过虑了。
从预算的角度来说,套定额要遵循定额说明,不管实际是否大,定额有规定防水和普通哪个该套大两号,哪个该套与所穿管道同号。防水套管看第六册(与所穿管道同规格),穿楼板钢套管看第八册说明(大两号)。
2016-02-18 12:03:40
-
一、从室外进入室内的管道穿建筑物外墙的防水套管要比管子大2个尺寸吗?
答:是的
二、比如DN100的管子穿外墙,那防水套管是DN150的还是DN100的?
答:施工用DN150的钢管;预算按DN100的计算;
三、要是防水套管比管子大那还怎么防水?
答:套管有止水钢板、在套管和工作管之间填充油麻、密封胶来防水。
2016-02-22 08:34:53
-
从室外进入室内的管道穿建筑物外墙的防水套管不是要比管子大2个尺寸,防水套管都是标准尺寸,比如DN100的管子防水套管都有标准图及标准尺寸,只是普通的钢套管是应该比管子大2个尺寸。
2016-02-18 13:01:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看