• 板中分布筋问题

    一块板中,用板受力筋画 面筋的时候,此面筋下没有分布筋。 如果有跨板受力筋画面筋,两端是设置成0,这样画面筋,此面筋下有分布筋。 用板负筋画面筋,同样此筋下有分布筋。 这是什么原因,为什么板受力筋画面筋没有分布筋呢,什么时候用板受力筋画,什么时候用跨板受力筋和负筋画呢? 正在核对,发现对方用此种方法,多增加了很多分布筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    当布置有面部钢筋时,负筋的绑扎在与其相垂直方向的面部钢筋,这时的负筋是不用布置或计算分布筋的。

    对于分布筋,是相应板块形状而言,及相对板块的长度方向的钢筋是分布筋,当设计要求的是面部钢筋时,那么你就要按纵横两个方向布置钢筋,这样计算的钢筋才是正确的,及面部纵横钢筋才会锚固入梁或剪力墙内,而分布筋是不计算这个锚固的。

     

    板负筋

     