    例11-3中地面隔热和天棚隔热为什么都要乘0.1,而天棚隔热不加0.95*0.24*0.1,墙体隔热为什么要减0.48和0.1*2,整体式子看不懂,门侧整体式子看不懂;例11-5中墙裙砌耐酸瓷板-1.5+0.08*2是什么意思;例11-7中耐酸混凝土工程量+0.24*2是什么意思,耐酸砂浆工程量0.15是什么意思;例11-8中各式子带入的具体数据不懂,0.075*2不懂

    手算

    墙裙

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于保温层的工程量手算计算式:

    例11-3中地面隔热和天棚隔热都要乘0.1是因为计算出来的是面积,×保温层厚度0.1=体积,而天棚隔热不加0.95*0.24*0.1是因为顶面没有那个门洞,墙体隔热要减0.48是室内墙面净长(轴线长度6.5+5.0-左边外墙0.12-内墙0.24-右边外墙0.12)和0.1*2是室内墙面保温横竖保温层相互扣减;

    门侧整体式子内门洞高2×保温宽度0.34×2边+上口门洞宽度0.95×保温宽度0.34+外门洞高2×保温宽度0.22×2边+上口门洞宽度0.95×保温宽度0.22;

    例11-5中墙裙砌耐酸瓷板-1.5+0.08*2是减去外门宽度1.5+外门内侧包边宽度0.08×2边;

    例11-7中耐酸混凝土工程量+0.24*2,这个是错误的,它是为了增加门洞底部面积,应该是宽度0.24×门洞宽度2.5,耐酸砂浆工程量0.15是踢脚线高度,前面的+0.24*2也是错误的;

    例11-8中各式子带入的具体数据0.075*2是室内墙面保温横竖保温层相互扣减,保温层0.15厚,计算到保温层中间就是扣减一半厚度0.75,两边就是×2;