• 空调通风系统”温度、风量测定孔”的个数及导流叶片的面积如何计量?

    空调通风系统”温度、风量测定孔”的个数及导流叶片的面积如何计量?请大神指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:具体需要看施工图纸或说明采用的图集。

    2016-02-26 17:19:03 

  • 已采纳
    一般不需要计算,因为几乎没有施工单位做这些。

    2016-02-26 17:13:33 

  • 你好,   1.设计未画出的,按施工规范要求计算。根据规范要求,一个通风系统必须在入口(或出口)处设检查孔、温度风量测定孔各一个。 与一台风机(或机组)连接的风管有一个系统。无风机时:与风井连接的一个(风管)支管为一个系统;与风井连接的一个(风管)干管为一个系统;

    你可以看一下06K131图集:风管测量孔与检查门


                    2.导流叶片的面积根据规范 最长边大于500并且风管为直角边时应设置导流叶片    具体面积计算参见表格  

    导流叶片




    2016-03-02 17:07:46 