• 这种暗柱箍筋如何处理

    如图,暗柱有一层箍筋是 A8@200,沿墙方向有一根长箍筋,第二层箍筋为A8@200,沿墙方向没有箍筋,是墙水平钢筋伸入 这个钢筋是输入一层钢筋,另外一层钢筋在其他箍筋中输入?还是采取其他办法?

    其他箍筋

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以在首层按图纸要求尺寸建立参数化暗柱,在属性中输入钢筋信息绘图就行。 二层建立两种暗柱组合在一起就行

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-10-25 16:30:48 

  • 异形柱箍筋如果能在箍筋类型里面定义的就定义,不能定义的你就在添加钢筋类型里面进行选择对应的箍筋类型,然后输入钢筋类型间距即可!

    2012-10-24 22:13:32 

  • 在间距上调整这个错开问题,具体绘制还是按照位置绘制即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html

    2012-10-24 11:48:30 

  • 你对柱子进行截面编辑 然后把两个截面的钢筋进行统一 如果是一样的 你间距输入100 不一样的输入200间距 把两个界面合并成一个就可以了 墙的水平钢筋就不用管它了

    2012-10-24 12:37:00 

  • 这个钢筋是输入一层钢筋,另外一层钢筋采取在墙中,计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整输入,锁定,再汇总计算。

    2012-10-24 11:55:08 

  • 这个你就不用考虑那么多就行

    2012-10-24 14:27:04 