• 外墙内侧脚手架怎么套定额

    内墙双面抹灰按里脚手架的面积*0.3,外墙内侧只有一面抹灰也是按里脚手架面积*0.3,这样的话,外墙内侧抹灰的脚手架是否多计算了?????
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 外墙内侧脚手架按里脚手架考虑

    2016-02-29 13:03:21 

  • 若高度小于3.6米或者高度大于3.6米且顶棚无装饰的情况,按照砌筑脚手架计算规则计算工程量*0.3,套取双排里脚手架;

    若室内天棚装饰面高度大于3.6米,采用满堂脚手架,内墙则不再计取脚手架;

    对于你说的情况,消耗量计算规则是综合考虑的,其你说的情况归位同一情况,不可断章取义,理解表面意思,

    这样是不对的。。。。。。。。。。。。。。

    2016-02-29 14:24:32 

  • 内墙双面抹灰按里脚手架的面积*0.3,外墙内侧只有一面抹灰也是按里脚手架面积*0.3,这样的话,外墙内侧抹灰的脚手架是否多计算了?????

    ——:没有多算啊

    您这里是内墙是计算双面的面积*0.3

    外墙内侧,只是内侧的面积*0.3,一个是单面,一个是双面,没有多算的

    双面

    2016-02-29 19:49:21 

  • 说说我的理解吧。施工现场没有人给你搭设脚手架,都是用1米多高的木马凳,加上人的高度,这样就可以施工了。

    1,如果主体和装饰是一家施工单位做,可以认为可以利用原砌筑脚手架,不用计算装饰脚手架

    2,如果装饰是建设单位自己分包,应该给装饰单位装修脚手架,因为不能利用原砌筑脚手架(实际上砌筑脚手架也不会搭设真正的脚手架,因为不好用)

    对于你的疑问有种万能说法,定额是综合考虑的,即考虑外墙,也考虑了内墙。交底资料上说按里脚手架计算规则,就只计算单位面积做为工程量,套双排里脚手架*0.3。

    2016-03-01 10:12:56 