J.慧 2016-03-02 17:36:57 | 江苏省 其他专业 | 5592查看 5回答
关于消防泵房内的消防管道上的阀门定额问题
2014江苏安装定额,消防泵房内的管道执行第八册工业管道,请问泵房管道上的阀门是否也执行工业管道里的阀门,再计算法兰个数套取工业管道里的法兰子目。还有泵房内的刚性防水套管或柔性防水套管是否也执行工业管道里的?高位消防水箱出水管设置了消火栓系统流量开关,此开关套用什么定额?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2014江苏安装定额,消防泵房内的管道执行第八册工业管道,泵房管道上的阀门也执行工业管道里的阀门,再计算法兰个数套取工业管道里的法兰子目。泵房内的刚性防水套管或柔性防水套管也执行工业管道里的,高位消防水箱出水管设置了消火栓系统流量开关,此开关套用阀门定额。
2016-03-03 07:58:03
-
阀门随着管道的定额选取,管道套哪一册的定额子目,阀门也需要套这一册的定额子目计算。
泵房里的管道也随外边的管道套同样的分册子目计算。
2016-03-02 17:40:19
-
你好,是的都套取工业管道里的定额子目。
流量开关安装方式跟阀门一样。套工业管道定额的阀门子目即可。
2016-03-02 18:31:28
-
你好:应该按定额解释套用工业管道里的定额子目。
2016-03-02 19:56:37
-
要看定额说明,一下是我们的定额说明对比一下
给排水管道定额中说明规定了泵管道执行定额
1.工业管道、生产生活共用管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。
要执行工业管道就要用管业管道配套的阀门及法兰安装定额
2016-03-03 06:53:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看