创程 2016-03-02 18:03:19 | 辽宁省 计价软件GCCP | 1355查看 2回答
在北京12定额消防工程中信号蝶阀需要套用哪些子目
请问大家,在广联达中,北京12定额下,消防工程中的信号蝶阀需要套哪些子目?接线部分是套用电气得的4-177阀类接线还是套用自动化专业的3-19阀门检查接线,电动阀门?请大家指教问题补充:北京12定额没有明确指明,请老师指导应该怎样套用子目合适
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,消防工程中的阀门安装执行工业管道的阀门安装定额,接线部分电源线按电器的阀类接线;控制线按自动化专业接线
2016-03-03 07:02:19
-
看一下定额说明,我们这里是这样的
2016-03-03 09:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看