• 地下室周边挡土墙止水螺杆如何处理?(广东地区)

    某省定额对于有防水要求的剪力墙,需要做到止水螺杆的,这样处理:“施工组织设计未明确时,每100平方米模板定额中的六角带帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日,相应定额的钢支撑用量乘以系数0.9。”,但是广东省没有相关说明,墙模板子目里只有钢支撑,没有分列对拉螺栓,如果止水螺杆另列预埋螺栓,那么钢支撑里是否要扣减一部分含量呢?应该怎么处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以计算螺栓的重量,按铁件套用相应定额子目。

    2016-03-03 15:35:14 

  • 广东定额是根据设计或施工方案的要求计算,然后套预埋螺栓子目,当设计或施工方案没有确定时,就要办理施工签证。

    2016-03-03 16:13:30 

  • 可按相应施工组织设计要求,提请甲方进行现场签证,供参考

    2016-03-04 08:10:40 