• 消防报警器具立管敷设几根

    1、 消火栓箱按钮、手动报警按钮、声光报警器、手动报警按钮的电话插孔计算立管时是计算单立管还是多立管? 2、报警总线先经过烟感,然后消火栓箱按钮,然后烟感,那么消火栓箱按钮处是立管下来,然后再立管上去,还是消火栓箱按钮上方顶板设置接线盒,烟感到接线盒,接线盒那下来一根立管到消火栓箱按钮,立管中两根线,接线盒一边水平接另一个烟感? 3、 消防电话线敷设走地板还是顶板,如上一问题所示,动报警按钮的电话插孔立管是一根还是两根?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、 消火栓箱按钮、手动报警按钮、声光报警器、手动报警按钮的电话插孔计算立管时是计算单立管还是多立管?【应该都是双立管。因为是壁装的器具。】

    2、报警总线先经过烟感,然后消火栓箱按钮,然后烟感,那么消火栓箱按钮处是立管下来,然后再立管上去,还是消火栓箱按钮上方顶板设置接线盒,烟感到接线盒,接线盒那下来一根立管到消火栓箱按钮,立管中两根线,接线盒一边水平接另一个烟感?【这个问题你说这两种都可以施工的,消火栓按钮单根立管比较常见,其他的应该是双立管。】

    3、 消防电话线敷设走地板还是顶板,如上一问题所示,动报警按钮的电话插孔立管是一根还是两根?【消防电话线走顶板,只要是壁装的器具,如果配管走顶板就是双立管。走墙就没有立管。】

    2016-03-04 17:52:45 

  •            首先应该明确的概念是:立管的定义。其次应该明确的概念是:单立管、多立管的定义。最后再去讨论算量软件中的单、双立管的划分。有不同理解者,可以讨论。

    2017-07-24 11:27:30 