Moi aussi 2016-03-04 17:20:42 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1189查看 4回答
剪力墙图中“非阴影区中箍/拉筋”如何变相绘制?
剪力墙图中“非阴影区中箍/拉筋”(C8@150)如何变相绘制? 剪力墙配筋为200厚,水平分布筋 C8@200,竖向分布筋 C10@300,拉结筋A6.5@600*600(梅花布置)。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙图中“非阴影区中箍/拉筋”(C8@150)如何变相绘制? 剪力墙配筋为200厚,水平分布筋 C8@200,竖向分布筋 C10@300,拉结筋A6.5@600*600(梅花布置)。
答;构造边缘非阴影区的钢筋,与暗柱一起定义,截面编辑[是],进行画出。然后画剪力墙时,把暗柱覆盖,软件默认剪力墙的水平钢筋伸到端部弯折,无需自己另行处理。剪力墙的拉结筋,梅花在计算设置中设置。
2016-03-04 20:50:32
-
2016-03-05 19:52:27
-
非阴影区也定义在暗柱里面 剪力墙水平筋是伸到暗柱边弯10d
2016-03-04 20:09:22
-
剪力墙图中“非阴影区中箍/拉筋”(C8@150)如何变相绘制? 剪力墙配筋为200厚,水平分布筋 C8@200,竖向分布筋 C10@300,拉结筋A6.5@600*600(梅花布置)。
可以把阴影区和非阴影区按一个整体的暗柱来定义,在截面编辑中选择是或直接选择参数暗柱,然后在其中输入箍筋和非阴影区的箍筋拉筋.
2016-03-05 07:40:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看