913326416 2016-03-04 17:42:50 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1927查看 5回答
砖混结构中圈梁与过梁
砖混结构 6度设防 楼板四周有圈梁 图中外墙窗口顶部用过量 此时过梁 要与圈梁相接此时 此时圈梁 是画到 窗口边 还是画到过梁里125mm处 还是如何操作 求解 望各位大侠 指点 谢谢 谢谢 谢谢了!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砖混结构 6度设防 楼板四周有圈梁 图中外墙窗口顶部用过量 此时过梁 要与圈梁相接此时 此时圈梁 是画到 窗口边 还是画到过梁里125mm处 还是如何操作 求解 望各位大侠 指点 谢谢 谢谢 谢谢了!!!
圈梁是通长布置的,在洞口处其实应该是圈梁代替过梁的,也就是圈兼过的,你这里再布置上过梁,软件会按过梁计算,然后扣减圈梁的量的,圈梁还是要通长过去的,所谓圈梁是要浇圈的,不能断开的
2016-03-04 21:11:23
-
亲,圈梁在外墙窗洞口上部连续通过布置。过梁在外墙窗洞口上部令布置。
因软件内置工程量计算圈梁的体积会扣除相应位置过梁所占体积,过梁级别高于圈梁级别。
希望对你有帮助。
2016-03-05 10:25:23
-
圈梁通长布置
过梁有附加钢筋就可以的
2016-03-04 20:09:26
-
砖混结构 6度设防 楼板四周有圈梁 图中外墙窗口顶部用过量 此时过梁 要与圈梁相接此时 此时圈梁 是画到 窗口边 还是画到过梁里125mm处 还是如何操作
按正常定义过梁并布置,然后圈梁可以通长布置,软件会自动扣减过梁部分的.
2016-03-04 20:27:01
-
软件会自动扣减的 所以不用担心 直接画板四周的圈梁 再画两边各出125mm的过梁就行了
2016-03-04 21:47:44
-
在砖混结构中圈梁钢筋是通长布置的,但在软件中会采用填充墙的设置(设埋件或预留筋)怎样才能不让他设埋件、预留筋或植筋,而是直接通过? 问题补充:在计算设置中已选择是砖混结构也不能解决问题。
-
我这个是砖混结构工程,空圈洞口上边有圈梁,我想知道这部分空圈部分还有过梁吗?是过梁代替圈梁吗?如下图问题补充:我想问的是,这部分圈梁在套定额时,是应该套过梁吗?
-
我这个是砖混结构工程,空圈洞口上边有圈梁,我想知道这部分空圈部分还有过梁吗?是过梁代替圈梁吗?如下图问题补充:我想问的是,这部分圈梁在套定额时,是应该套过梁吗?
-
砖混别墅中圈梁的布置范围————图纸中只给出了三个详图(如下),如何确定布置范围呢??(就是说什么地方该布置圈梁?) 求指教!!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看