• 求问空调水系统问题。

    空调水有三个系统:冷凝水、冷冻水、冷却水系统。 1.为什么四面出风室内机用的是冷媒管调节温度(一根气管、一根液管)、风机盘管用的是冷热水管调节温度? 2.是不是屋顶有冷却塔的情况下用的是四面出风室内机,屋面没有冷却塔的情况下就用风机盘管? 3,是否冷却水系统管道套定额时套工艺管道定额,冷却水系统、冷凝水套给排水管道定额。

    问题补充:4.空调系统里是否风机盘管和四面出风机只能选用一种?不能共存?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    空调水有三个系统:冷凝水、冷冻水、冷却水系统。 1.为什么四面出风室内机用的是冷媒管调节温度(一根气管、一根液管)、风机盘管用的是冷热水管调节温度?

    【你说的四面出风的室内机是VRV系统,也就是说是用氟做制冷剂。风机盘管一般是用水做制冷剂,也就是冷热水供回水。】

     2.是不是屋顶有冷却塔的情况下用的是四面出风室内机,屋面没有冷却塔的情况下就用风机盘管?

    【这个你理解反了,有冷却塔的是水系统的,也就是风机盘管做末端。室内机的对应的是有室外机的。】

     3,是否冷却水系统管道套定额时套工艺管道定额,冷却水系统、冷凝水套给排水管道定额。

    【不一定的,制冷机房的要套工业管道。反之则套给排水管道定额】


    问题补充:

    4.空调系统里是否风机盘管和四面出风机只能选用一种?不能共存?

    【一般水系统都有制冷机组的,一般常见的就是风盘做末端设备。如果是VRV系统的话,风管式室内机和四面出风室内机是可以共存的。】


    简单的回答了一下,希望能帮到你。

    2016-03-05 15:20:20 

  • 求问空调水系统问题。

    1.风机盘管和四面出风的风机不是一种空调类别

    风机盘管是水系统,四面出风是多联机,冷媒+冷凝系统

    2.不一定,风机盘管有时候会用地源热泵系统。

    3.一般铜管用第六册子目,upvc套第八册,主要看管道材质

    2016-03-05 11:39:28 