李乐 2016-03-05 17:55:28 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 682查看 2回答
钢筋算量问题
1.老师您好,我有个工程是坡屋面,在画坡屋面时,我的画法是先正常画梁,然后在屋脊处把梁打断,在画斜板,斜板画好后,合并打断的梁,在重新提取梁跨,原位标注,梁完了后,在布置斜板钢筋,最后把其余的梁和柱,墙直接点平齐顶板,这样算下来钢筋正确吗?如果不对,麻烦老师讲下,屋面处的梁,板,柱、墙,如何处理,顺序是怎么的,才能让钢筋算的准确? 2.平齐梁板功能要注意什么,才能使,梁或墙不冒出
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:坡屋面一般是先按水平梁定义画图提取梁跨输入原位标注的钢筋信息(不需要打断梁),然后画板,把斜屋面板处理正确后,用平齐板顶的功能将梁、墙、柱平齐板顶。
平齐板顶后有局部的暗柱露出屋面属于正常现象,因为软件按统一的标高考虑的,不会按绝对平齐板顶的来考虑。
2016-03-05 18:00:33
-
1.老师您好,我有个工程是坡屋面,在画坡屋面时,我的画法是先画斜板,斜板画好后,提取梁跨, 原位标注,梁完了后,在布置斜板钢筋,最后把其余的梁和柱,墙直接点平齐顶板
2.平齐梁板功能要注意什么,才能使,梁或墙不冒出,冒出一半是没问题的,这个只是软件显示的问题
2016-03-05 19:02:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看