豆豆 2016-03-06 10:30:03 | 北京市 其他专业 | 7566查看 6回答
请问市政雨水、污水管用做闭水试验吗
请问市政雨水、污水管用做闭水试验吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳市政雨水、污水管用做闭水试验的,依据GB 50268-2008 给排水管道施工验收规范第9.1.1条2规定应做严密性试验,试验方法闭水试验或闭气试验
2016-03-06 11:32:05
-
市政雨水、污水管需要做闭水试验。
2016-03-06 16:00:02
-
市政的雨水或污水管,这是不需要做试验的。
2016-03-06 10:34:24
-
你好,根据给排水验收规范,市政污水管需要做闭水试验。雨水管一般不需要做,如果监理要做,那也得做啊。
雨污合流的要做闭水试验。
2016-03-06 10:49:56
-
市政的雨水管道不需要做闭水试验,但是污水管道必须要做闭水试验的。
2016-03-06 16:13:25
-
市政雨水、污水管是要用做闭水试验的。
2016-03-06 13:02:42
-
1、排水管道PVC-U100 300 的室内管道一般情况下需要做保温吗? 2、定额子目中PVC-U管道安装包含了闭水试验,还用做水压试验吗? 请教各位!
-
北京定额中水池的闭水试验如何计取,该套用什么子目,市政定额中找不到。请指教。问题补充:蓄水池、井的闭水试验费用在什么地方体现?有相关的说明吗?
-
小区市政排水管道--雨水及污水,PVC-U双壁波纹管,de500、de315,需要套冲洗或者通球试验吗? 具体需要哪些? 谢谢!问题补充:需要做通球或者其他试验吗?
-
请问,湖北定额中有没有规定,雨水排水管直径是多少时,用市政定额,或用建筑定额? 同样,排污管(污水管)直径又是如何规定的,直径多少用市政,直径多少用建筑定额? 最好是说一下依据,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看