• 预制桩 结算 报进度问题

    施工合同说工程量按定额走,然后广东定额里面的话是“结算按实际入土桩的长度(单独制作的桩尖除外)计算,超出地面的桩长度不得计算!) 假设现在原地面标高是正负0m,施工记录中算到现在桩的实际桩顶标高是-1m,但是按图纸算桩顶标高是-2m(承台底+0.1m)。好了,那我现在结算和报进度的时候,桩的长度是从-1m算到底还是-2m算到底??还是报结算与报进度用的长度又不同??有效桩长是从哪里算起??? 急急急急
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桩的工程量是按-1开始计算,然后正负0m至-0.1计算送桩长度工程量,在“承台底+0.1m”处还要计算一个截桩。

    2016-03-06 21:09:28 

  • 既然定额有规定且合同没有其他约定,就要执行定额规定,不管进度支付还是结算,都是一样的。现场和图纸不一样,要进行变更或签证确认,未经确认的不能进行支付,要执行图纸。

    2016-03-06 20:07:48 